Добрового времени, достался объект на обслуживание (киноконцертный комплекс) - 6 приточно-вытяжных систем VTS.
Смонтированы установки в 2002г, с тех пор обслуживание систем не производилось, стал самостоятельно приводить в соответствие, обнаружил что контакты датчиков перепадов на вентиляторах принудительно замкнуты, вместо термисторов двигателей стоят сопротивления в барно, в щитах стоят самодельные перемычки для обхода защит. Вобщем бардак полный. Планирую перебрать схемы щитов, как положено + установить частотные преобразователи. Конечно имея схемы подключений и самих щитов было бы намного удобней.